美的空调不制热出现p1(美的空调出现p1是什么情况)

发布日期:2024-11-20 19:05:37 更新时间:2024-11-22 04:24:11 浏览次数:2944  

美的空调出现p1是什么情况

感谢您对美的空调的关注与支持!

美的空调不制热出现p1(美的空调出现p1是什么情况)

不同型号的空调故障不一样,有可能室内风机速度失控,建议联系sh上门检查,美的r空调维修8899315.

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

已经下载在U盘的游戏为什么不可以在没网线的电脑玩呢?

美的空调出现p1的原因:电压过高或过低保护或mce故障;

处理办法:确认电压没问题后换外板。

美的空调常见故障代码:

e0 eeprom参数错误

e1 室内外机通信故障

e2 过零检测出错

e3 风机速度失控

e4 温度保险丝断保护

e5 室外温度传感器故障

e6 室内温度传感器故障

p0 模块保护

p1 电压过高或过低保护

p2 压缩机顶部温度保护

龙将里面的小乌龟是曹仁,大乌龟是谁啊?

美的空调出现p1是什么问题,20分钟就停机了!

换主控板,还有就是空调压力偏高,把氟放掉了一些,开机工作一会,压力4.5过一点,电流4.3A(2空调维修W制冷量),没过一会,外机停机就像达到设定温度停机一样,压机风机都停了,可室内机屏显温度33度,无任何故障代码,此时若关机,几分钟后又可开机制冷,工作几分钟后再次停机,故障分析认为不是主控板问题应该还是传感器问题,但又不是环温的问题否则内机应该显示较低温度,在又一次外机停机后,果断拔出管温头,外机马上就开机了,管温暂时不再插入内热交试机,一小时都正常没再停机,仔细检查发现该机内热交上的冷凝水全都滴入管温头插管内可能才是主要原因,理论方面还要高手指点,将管温头移到最上面管道固定,一切OK顺便补充点氟,是内热交上冷凝水丰满,此时电流4.8A压力5.2(电压200V,室外温度36度)

p9 化霜保护或防冷风关风机

这种现象一般是在制热(制热时室内机蒸发器超过10分钟以上检测到温度未超过设定温度)的时候才出现。有以下几种问题可能:

1:制冷系统内制冷剂不足。需查漏,补加制冷剂!

2: 室外机冷凝器结霜严重,或室外气温太低(-25℃以下),冷凝器太脏引起散热不好,等等(一般清理干净冷凝器就好了)

3: 室外压缩机无法启动系统无法工作,需检查外机压缩机控制线路和压缩机启动部件(启动电容)。

4: 室外机风扇未工作或转速慢,检测风扇电机,风扇启动电容。

5: 室内机蒸发器感温组件损坏或变质。(检查内机感温传感器是否短路或开路)

6: 室内机主控电路板质量问题,检测错误!!(需更换或维修主板)

美的空调屏显出现p1什么意思维修一次需要多少钱

一、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。

二、检修步骤:

1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。

2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。

3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。

4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。

变频柜机显示p1是电压过高或过低保护;

定速挂机显示p1是室内风机速度失速;

变频挂机显示p1是电压过高或过低保护;

建议关机等待5-10分钟再重启,如果问题不能解决、请拨打美的sh服务 咨询

美的空调制热出现P1是什么情况,怎么解决?

空调不制热显示屏上显示P1怎么回事

美的空调变频柜机旧款(BP2系列)为室内外机通讯故障,连接线没有断路就是主控板问题,有室内机主控板和室外机主控板,一般为室外机主控板电控盒故障。

新款BP3全直流变频系列为用户电压过高过低保护,需要匹配稳压器解决。

空调不制热显示屏上显示P1:室内机风机故障。

故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。

原因分析:通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施:更换同型号控制器后试机正常。

经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。

美的空调不制热出现p1(美的空调出现p1是什么情况)

什么牌子的,每个牌子的错误代码不一样的!

只是显示器屏坏,显示屏与主控制板数据线松动。但并不影响使用,显示屏与控制制冷和制热各是一条线

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。